Hehe.. neida.. jeg lurer bare på om det er riktig at det
maksimalt kan bli 5-600 grader i et røyksjikt i en flammebrann i en polyurethanmadrass på et soverom på et hotell?
Og om du har noen eksempler fra det virkelige liv (ala artikler etc) om brannspredning ved
1: stråling
2: strømning
3: ledning
Jeg sitter og tenker og tenker men jeg kommer ikke på noen branner hvor jeg føler jeg har tilstrekkelig informasjon til å skille spredningen fra hverandre.. og så kommer jeg bare på brannen i urtegata og skogbrannen i california.. Og så er jeg usikker på hvilken spredning som var mest gjeldene i disse brannene, for jeg må ha en historie til hver spredning...
Og såååå lurer jeg på om jeg har beregnet den spesifikk brannbelastningen korrekt her:
Rommet er følgende:
Høyde: 2,4 m
Lengde: 3,5 m
Bredde: 2,0 m
Det inneholder:
5 kg treverk
15 kg skumplast/polyurethanskum
6 kg tekstiler blanding, bomull
q b = ∑ k x Hv x m/At [MJ/m²]
Jeg har valgt å tro a k=1,0 da jeg ikke vet tykkelsen på materialene, men er litt usikker på om k på tekstilene kanskje bør være 0,5, for de er kanskje fibrøse?
Treverk 5 kg, Hv=18-20 MJ/kg = k x Hv x m = 1 x 20 x 5=
100 MJ
Skumplast polyu., Hv=43 MJ/kg = k x Hv x m = 1 x 43 x 15 =
645 MJ
Tekstiler bom.bland., Hv=17-21 MJ/kg = k x Hv x m = 1 x 21 x 6 =
126 MJ
--------------------------------------------------
∑ = 871 MJ
At = 2(lxb + hxl + hxb) = m²
At = 2(7 + 8,4 + 4,8) = 20,2
At = 2(20,2) =
40,4 m²
q b = 871 MJ / 40,4 m² =
21,55 MJ/m²
Jah, det var det jeg kom fram til i hvertfall...!